              深基坑臨邊防護欄桿高度是多少?

              文章來源:旭東鋼構圍擋公司 人氣:5763 發表時間:2016-08-27 14:23:13
                《JGJ180-2009建筑施工土石方工程安全技術規范》
                開挖深度超過2m的基坑周邊必須安裝防護欄桿。防護欄桿應符合下列規定:
                1  防護欄桿高度不應低于1.2m;
                2  防護欄桿應由橫桿及立桿組成。橫桿應設2~3道,下桿離地高度宜為0.3 m~0.6m,上桿離地高度宜為1.2 m~1.5m;立桿間距不宜大于2.0m,立桿離坡邊距離宜大于0.5m;
                3  防護欄桿宜加掛密目安全網和擋腳板。安全網應自上而下封閉設置;擋腳板高度不應小于180mm,擋腳板下沿離地高度不應大于10mm;
                4 防護欄桿應安裝牢固,材料應有足夠的強度;
                5 基坑內應設置供施工人員上下的專用梯道。梯道應設置扶手欄桿,梯道的寬度不應小于1m,梯道搭設應符合規范要求。
                我司研發的新一代組裝式定型化基坑臨邊防護欄采用獨立鐵絲網板焊接方管立柱,用膨脹螺絲固定在地面,美觀靈活,安裝方便,可回收重復使用。
                規格:1.2m(高)*2m